Pretende-se dimensionar uma base de pavimento flexível pelo método empírico previsto no Manual de Pavimentação do DNIT (Publicação IPR-719), que será composto por um revestimento de tratamento superficial duplo, uma base de macadame betuminoso e uma sub-base granular estabilizada granulometricamente.
Dados:
CBR (base): 85%
CBR (sub-base): 25%
Coeficientes estruturais:
Para o tráfego de projeto, sabe-se que 23cm é a espessura de pavimento necessária para proteger uma camada de CBR = 20%. Nessas condições, dentre os valores disponíveis, a menor espessura da base que atende aos critérios do método é:
23cm;
20cm;
17cm;
14cm;
12cm;