O disjuntor é um dispositivo que funciona como um interruptor automático. Ele é utilizado para proteger instalações elétricas contra possíveis danos causados por curtos- -circuitos e sobrecargas elétricas. Numa casa, uma torneira elétrica com potência de 5 500 W funciona ligada numa rede de 220 V. Para proteger o equipamento, será instalado um disjuntor exclusivo para essa torneira, cuja margem de segurança é de 20%.
A intensidade máxima da corrente elétrica, em ampère, suportada por esse disjuntor é
10 A.
20 A.
25 A.
30 A.
Para selecionar o disjuntor, primeiro determina-se a corrente nominal da carga e, em seguida, aplica-se a margem de segurança.
1. Corrente nominal da torneira elétrica
Potência: \(P = 5\,500\,\text{W}\)
Tensão: \(U = 220\,\text{V}\)
Usa-se a relação \(P = U\,I\):
\[I_0 = \frac{P}{U} = \frac{5\,500}{220} = 25\,\text{A}.\]
2. Aplicando a margem de segurança (20 %)
\[I_{\text{disj}} = I_0\,(1 + 0{,}20) = 25\,\text{A}\times1{,}20 = 30\,\text{A}.\]
Resposta:
O disjuntor deve suportar até 30 A.
Potência elétrica
Em circuitos de corrente contínua ou em cargas puramente resistivas, vale \(P = U\,I\). Conhecendo dois desses valores, obtém-se o terceiro.
Margem de segurança
Disjuntores não devem operar continuamente no seu limite. Por isso, calcula-se uma corrente maior que a nominal da carga (geralmente 10 %–30 %) para evitar desligamentos indesejados.