Banco do Estado do Pará 2018

Nas instalações elétricas. os condutores são empregados para conduzir corrente com encordoamento adequado para cada aplicação. São instalados em condutos como, por exemplo, eletrodutos embutidos ou aparentes, enterrado no solo ou em parede, em bandeja, eletrocalhas, canaletas, contendo vários circuitos agrupados, funcionando (carregados) com temperatura que deve ser suportada pela isolação e com tensão suportada pelo isolamento. Além disso, a secção transversal do condutor deve ser tal que permita conduzir a corrente elétrica calculada para alimentar a carga, chamada corrente do projeto (Ir). Sobre o dimensionamento dos circuitos e a escolha dos métodos de instalação, segundo a NBR 5410, é correto afirmar o seguinte
a
nos circuitos monofásicos a três condutores (circuitos alimentadores de transformadores monofásicos com tap central no secundário), o número de condutores carregados a ser adotado no dimensionamento é 3.
b
o fator de correção dos condutores fase é aplicado quando o carregamento no neutro não acompanha as variações dos carregamentos das fases (circuitos com percentual de corrente harmônica de 3ª ordem de 15 a 45%), cujo valor depende do método de instalação
c
o fator de correção de agrupamento aplicado aos condutores em um mesmo eletroduto é calculado para todos os condutores vivos, mesmo que o regime de funcionamento normal seja menos que 100%.
d
se o agrupamento for constituído, ao mesmo tempo, de cabos bipolares e tripolares, deve-se considerar o número total de cabos como sendo a soma de cada cabo multipolar.
e
um agrupamento com N condutores isolados, ou N cabos unipolares, pode ser considerado composto tanto de N/2 circuitos com dois condutores carregados quanto de N/3 circuitos com três condutores carregados.
Ver resposta
Ver resposta
Resposta
E

Resolução

Para resolver essa questão, o aluno deve ter conhecimento sobre as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR 5410, que regulamenta o dimensionamento de circuitos e a escolha dos métodos de instalação em instalações elétricas de baixa tensão. A questão pede uma verificação do conhecimento de regras específicas de dimensionamento de circuitos elétricos, incluindo o cálculo de fatores de correção e a contagem de condutores carregados em agrupamentos.

Dicas

expand_more
Revise as normas da NBR 5410 relacionadas ao dimensionamento de circuitos e fatores de correção.
Considere a maneira como os condutores são agrupados e como isso influencia na contagem dos mesmos para o dimensionamento.
Lembre-se de que o número de condutores carregados influencia no cálculo do fator de correção de agrupamento.

Erros Comuns

expand_more
Não considerar o fator de correção de agrupamento corretamente.
Contar um condutor de tap central como carregado para fins de dimensionamento.
Ignorar os efeitos dos harmônicos na determinação do fator de correção.
Revisão

Dimensionamento de Circuitos Elétricos: Refere-se ao cálculo da secção transversal dos condutores de forma que estes possam suportar a corrente do projeto sem superaquecer. Fator de Correção: São ajustes aplicados aos valores de capacidade de condução de corrente dos cabos, considerando as condições de instalação, como temperatura ambiente e agrupamento de condutores. Agrupamento de Condutores: Quando vários condutores são instalados juntos, é preciso calcular o fator de correção de agrupamento, pois a dissipação de calor é afetada pela proximidade dos condutores.

Transforme seus estudos com a AIO!
Estudantes como você estão acelerando suas aprovações usando nossa plataforma de IA + aprendizado ativo.
+25 pts
Aumento médio TRI
4x
Simulados mais rápidos
+50 mil
Estudantes
Diana Bittencourt
Não conhecia a AIO em 2022, e em 2023 e o que eu posso dizer sem dúvidas é que foi uma das maiores surpresas no mundo dos estudos. Digo isso porque, por conta dos simulados reduzidos, fazer questões e simuladinhos todo dia virou um hábito gostoso e que me trouxe resultados no ENEM surpreendentes!