A figura a seguir representa esquematicamente a linha de transmissão que liga uma residência a um transformador. Neste esquema, A representa um amperímetro que indica 50A, V1 é o voltímetro que indica a tensão de saída do transformador (no caso, 240V) e V2 é o voltímetro que indica a tensão de chegada na residência (no caso, 220V).
A potência dissipada entre os pontos onde estão instalados V1 e V2, na linha de transmissão esquematizada, é
1,0kW
2,0kW
2,5kW
4,0kW
20,0kW
Para encontrar a potência dissipada no trecho do fio entre os pontos onde estão V1 e V2, basta lembrar que:
\[P_{\text{diss}} = \Delta V \cdot I\]
onde \(\Delta V\) é a queda de tensão ao longo da linha e \(I\) é a corrente que a percorre.
Dados do enunciado:
Queda de tensão:
\[\Delta V = 240\,\text{V} - 220\,\text{V} = 20\,\text{V}\]
Potência dissipada:
\[P_{\text{diss}} = 20\,\text{V} \times 50\,\text{A} = 1000\,\text{W} = 1{,}0\,\text{kW}\]
Logo, a potência dissipada na linha de transmissão é 1,0 kW.